制造論壇-制造行業自己的交流社區!
標題:
冷水機不制冷該如何解決?
[打印本頁]
作者:
領航儀器設備
時間:
2025-6-26 16:28
標題:
冷水機不制冷該如何解決?
冷水機不制冷可從以下方面排查解決:
制冷劑泄漏:檢查壓力表讀數,若低壓側壓力低于正常范圍(如R22系統低壓<0.2MPa),可能是銅管焊點、閥門接口泄漏。需用肥皂水或鹵素檢漏儀定位漏點,補焊后抽真空并按標準充注制冷劑(注意制冷劑類型與設備匹配)。
冷凝器散熱不良:風冷式冷凝器積灰過多或風扇停轉,導致高壓壓力過高(>2.5MPa);水冷式冷凝器結垢或水流不足,可清洗翅片、更換風扇電容,或用除垢劑循環清洗水管(鈣鎂離子濃度高時需定期處理)。
蒸發器結冰/堵塞:溫控器故障或風量不足會導致蒸發器結霜,阻礙換熱。需檢查風機運轉是否正常,清理蒸發器表面冰霜,校準溫控器(設定溫度需高于冰點5℃以上)。
壓縮機故障:電機燒毀時會伴隨異味,卡缸則表現為啟動電流異常升高。需測量三相繞組阻值,若短路或斷路則更換壓縮機,同時檢查系統是否混入雜質,必要時更換干燥過濾器。
循環水系統問題:水泵葉輪磨損或管路堵塞導致流量不足,需拆解水泵清理異物,更換磨損部件,同時檢查補水閥是否正常,避免水箱缺水導致空轉。
排查時優先觀察壓力表、電流等參數,按“先外后內、先易后難”原則處理,復雜故障(如壓縮機損壞)建議由專業人員維修,避免自行操作導致系統污染。