換熱器水壓試驗標準是確保換熱器安全、可靠運行的重要環節。試驗時,需保持換熱器處于常溫狀態,并排除內部氣體與雜質。測試壓力通常為設計壓力的1.5倍,測試時間至少為30分鐘。升壓程序需嚴格控制,先升壓至設計壓力確認無泄漏,再升至試驗壓力保壓檢查。檢查期間壓力應保持不變,且不得采用連續加壓維持試驗壓力。試驗合格標準是無泄漏、無可見變形、無異常響聲。試驗完成后,應放出內部積水,并用壓縮空氣吹干,以確保換熱器內部干燥、清潔。這一標準參照國家標準GB/T 5231-2005《鋼制壓力容器》和GB 150.2-2011《壓力容器》執行。