液壓緩沖器距離標準為150毫米至400毫米。根據電梯安全標準GB7588-2003及相關規范,液壓緩沖器頂面與轎廂、對重撞板間的安裝距離需滿足該范圍,以確保緩沖器在電梯超速或失控時有效吸收沖擊能量,保障乘客安全。
具體而言,當電梯速度大于1米/秒時需使用液壓緩沖器,其緩沖距離設定為150毫米至400毫米。這一范圍既保證了緩沖行程的充分性,又避免了因距離過大導致緩沖器失效。安裝時需確保緩沖器垂直度偏差不超過0.5%,且撞板中心與緩沖器中心的偏差不大于20毫米,以維持系統穩定性。