消防流量開關的接線方式通常涉及連接電源、啟泵信號線以及通過繼電器擴展信號以滿足反饋和啟泵需求,以下是具體接線步驟: 電源線連接:消防流量開關需要接入24V直流電源,通常使用紅黑線進行連接,紅色線接24V正極,黑色線接24V負極。這一步為流量開關提供工作所需的電力。 啟泵信號線連接:流量開關需要連接至消防泵控制柜以實現聯鎖啟動功能。通常使用黃綠線作為無源常開信號線,其中黃線可接24V正極,綠線接繼電器14端子,而24V負極接繼電器13端子。通過繼電器擴展信號,繼電器5端子用于聯鎖啟動消防水泵。 信號反饋連接:為了將流量開關的動作信號反饋到火災報警主機,通常需要使用繼電器來增加常開觸點。繼電器8端子和12端子分別接輸入模塊端子和G端子,終端并接4.7K電阻,Z1Z2接火災報警系統信號線。這樣,當流量開關動作時,信號會通過繼電器反饋到火災報警主機。 停泵信號線:雖然消防流量開關通常配有停泵信號線,但在實際接線中,由于消防規則要求泵不能自動停泵,而是由管理人員根據火災撲救情況手動停泵,因此這對線一般不接、不布線。
|