找回密碼
 立即注冊
查看: 105|回復: 0

乙炔氣體檢測報警器的安裝高度,是多少

[復制鏈接]

該用戶從未簽到

23

主題

0

回帖

73

積分

技術員

積分
73
樓主
發表于 2025-8-22 16:11:23 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
乙炔氣體檢測報警器的安裝高度需根據乙炔的 氣體密度特性 來確定,核心原則是讓傳感器處于乙炔泄漏后易積聚的空間區域,以快速、準確檢測泄漏。以下是具體安裝高度要求及相關注意事項:
一、安裝高度的核心依據:乙炔的密度特性
乙炔(C?H?)是一種 比空氣輕的氣體(相對空氣密度約為 0.91,即密度略小于空氣)。當乙炔發生泄漏時,會 向上擴散并在空間上方積聚(尤其在封閉或通風不良環境中)。因此,報警器的傳感器需安裝在 泄漏源上方或空間上部區域,確保能最早捕捉到泄漏氣體。
二、具體安裝高度要求
一般場景安裝高度:
傳感器中心距離地面的高度應在 1.8-2.2 米之間,且需 高于潛在泄漏源 0.5 米以上。
例如:若乙炔氣瓶、管道接口等泄漏源位于地面或地面以上 0.5 米內,報警器應安裝在泄漏源正上方 1.8 米以上的位置;若泄漏源在高處(如管道架空敷設),則報警器需安裝在泄漏源下方 0.3-0.5 米處(仍需保證整體高度不低于 1.5 米,避免地面干擾)。
特殊空間安裝調整:
封閉小空間(如實驗室、氣瓶間):安裝在空間頂部距離天花板 30-50 厘米處,確保氣體上升后首先接觸傳感器。
高大空間(如廠房、車間):若空間高度超過 4 米,需在 上部區域(2-3 米高度) 安裝,同時可結合通風口位置調整,避免傳感器被強氣流直接吹散氣體。
三、安裝位置的其他關鍵要求
遠離干擾源:
避免安裝在 通風口、空調出風口、風扇正下方 等強氣流區域,防止泄漏氣體被直接吹散,導致檢測延遲。
遠離 高溫熱源(如爐灶、暖氣片)、油煙 / 粉塵源 或 腐蝕性氣體環境,避免傳感器受干擾或老化加速。
靠近潛在泄漏點:
優先安裝在乙炔儲存設備(氣瓶)、管道連接點、閥門、減壓閥等易發生泄漏的位置附近 1-3 米范圍內,確保泄漏后能快速響應。
避免障礙物遮擋:
傳感器探頭需正對可能的泄漏擴散方向,避免被墻體、設備、管道等遮擋,影響氣體接觸效率。
四、安裝后的驗證
安裝完成后,需通過以下方式驗證位置合理性:
模擬泄漏測試:在潛在泄漏點釋放少量乙炔(或校準用標準氣體),觀察報警器是否在 30 秒內響應報警。
通風條件檢查:確認安裝區域通風正常,但傳感器不會被強風直接吹襲,平衡檢測靈敏度與環境穩定性。
乙炔氣體檢測報警器的核心安裝原則是 “上高安裝”,即傳感器中心距地面 1.8-2.2 米,并靠近泄漏源上方區域。這一高度能精準捕捉乙炔泄漏后向上積聚的特性,結合遠離干擾源、確保氣體流通的安裝細節,可最大化保障檢測的及時性和準確性。安裝前需參考設備說明書,若為防爆型報警器,還需符合現場防爆等級要求。