一、核心被測量
絕對濕度(AH)、相對濕度(RH)、露點溫度(Td)。工業與實驗室多用 RH(%RH,0–100 %)。
二、主流技術路線
電容式(最常用)
? 感濕層:高分子薄膜或金屬氧化物,吸濕后介電常數 ε_(tái)r 隨水分增加而提高。
? 結構:薄膜夾在上下電極之間,形成平行板電容器 C ∝ ε_(tái)r。
? 信號鏈:電容變化 → 高頻振蕩/電荷放大 → 溫度補償 → 線性化 → 0–5 V / 4–20 mA / I2C 輸出。
? 特點:響應快、精度 1–3 %RH、低功耗,易受揮發性有機物污染。
電阻式
? 感濕層:氯化鋰、陶瓷或高分子電解質,吸濕后離子遷移率變,電阻 R 隨 RH 指數下降。
? 信號鏈:恒壓激勵 → 電流測量 → 對數放大 → 溫度補償。
? 特點:成本低,長期漂移大,需周期性校準。
熱導式(絕對濕度計)
? 雙熱敏電阻橋路:一路密閉干燥,一路暴露環境。水蒸氣熱導率高于空氣,橋路失衡 → 得 AH。
? 特點:耐高溫、耐污染,響應慢,適合高濕或腐蝕氣體。
MEMS 諧振式
? 懸臂或薄膜諧振頻率隨質量變化,表面吸附水分子 → Δf → RH。
? 特點:超高靈敏度,可片上集成溫濕壓三合一。
光學露點式
? 冷卻鏡面至結露,光電檢測露層散射 → 精準測露點 Td。
? 特點:精度 ±0.2 °C Td,作為標準器校準其他傳感器,價格高。
三、溫度補償
所有濕度傳感器都對溫度敏感,需用內置或外置溫度探頭做多項式或查表補償,誤差可降至 0.5 %RH。
四、校準與維護
? 兩點校準:11.3 %RH(飽和 LiCl)與 75.3 %RH(飽和 NaCl)。
? 定期用標準鹽溶液或露點儀比對。
? 電容/電阻式避免凝露、油煙;高濕環境加燒結金屬過濾器。
五、選型提示
普通環境:電容式 DHT22/SHT35。
工業過程:4–20 mA 輸出的不銹鋼探頭。
計量/校準:冷鏡式露點儀。