      上海勝緒電氣有限公司成立于2012年,現位于中國經濟中心上海市,從事高壓試驗設備、電力計量測試產品、電力工程監測系統以及電力自動化技術的研發制造、開發與技術服務。主要為電力系統的發電、供電、用電部門,科研機構與電力設備相關的生產企業,提供高壓試驗設備和檢測儀器儀表。
           公司主要產品包括試驗變壓器、電阻測試儀、核相儀、分壓器、耐壓測試儀、繼電保護測試儀、蓄電池放電儀等電力行業設備。
      工頻耐壓試驗裝置在操作過程中涉及高電壓,因此必須嚴格遵守操作規范與安全注意事項,以確保人員和設備的安全。以下是關于工頻耐壓試驗裝置的操作規范與安全注意事項的詳細歸納:
      操作規范
      1.試驗前準備:
      試驗場地應設置明顯的警示標識,并用圍欄或警戒線隔離,防止無關人員進入。
      仔細檢查試驗裝置的各部分連接是否牢固,導線有無破損、老化等情況。
      對測量儀器如高壓表等進行校準,確保測量數據的準確性。
      檢查保護裝置,如過流保護、過壓保護等是否正常工作,動作值是否設定正確。
      穿戴好符合安全標準的絕緣防護用品,如絕緣鞋、絕緣手套等。
      對被試品進行預處理,如清潔表面、去除雜物等,并確保被試品已與其他設備斷開連接。
      2.試驗操作:
      機殼、變壓器外殼、電源控制箱外殼及公共接地必須良好接地。
      接通電源前,控制箱的調壓器手柄必須先調到零位。
      按下起動按鈕后,按順時針方向以每秒1.5~2kv的速度均勻旋動調壓器手柄進行調壓,直至所需電壓值,并密切注意儀表指示與被試品的情況。
      嚴格按照操作規程進行試驗,操作過程中應保持緩慢、平穩,避免突然升壓或降壓。
      在升壓過程中,如有異常聲音、氣味、冒煙等情況,應立即停止試驗。
      3.試驗結束:
      試驗完畢后,應在規定時間內勻速將輸出電壓降至安全范圍,然后按停止按鈕切斷電壓。
      對被試品和試驗裝置進行充分放電,放電時間應足夠長,一般不少于5分鐘。
      再次檢查工頻耐壓試驗裝置和被試品,查看是否有損壞、過熱等異常情況。