發表于 2025-8-22 17:26:23 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
能不能短接,取決于你手里傳感器的信號類型——一句話總結:
開關量(干簧管、光電、導電式)
可以短接,短接后儀表會顯示“滿”或“有水”。常用于現場快速判斷線路通斷,但別長時間短接,以免燒壞 24 V 電源或 PLC 輸入點。
模擬量(0-5 V、4-20 mA、RS485 等)
不能隨意短接!
? 4-20 mA 回路短接=電流突變,PLC 會報“超量程”或“斷線”;
? 0-5 V 輸出短接=把傳感器內部運放拉死,可能直接燒芯片;
? RS485 短接=通訊癱瘓,模塊紅燈常亮。
想模擬水位,用標準電阻箱或信號發生器,別直接短接。
供電線 vs 信號線
無論哪種傳感器,電源正負短接都會燒保險;區分清楚再接。